Нужно ли защищать передатчик на киловатт от помех в электросети? Ставим к сотовому оператору в вагончик, есть общий AVR, на главном щитке, но наверное этого недостаточно?
Понятно, что ИБП киловаттник не потянет. А как передатчик отнесется к выпрямленному напряжению после AVR типа IPPON AVR-2000? И что вообще лучше предусмотреть?
alexis

ОФрУ

Пользователь №: 56

27.07.2015
12:07:11

Ссылка

Цитировать выделенное

Цитата:

Понятно, что ИБП киловаттник не потянет.

У меня сделано автоматическое снижение выходной мощности ПРД при пропадании питания и переходе на ИБП.
Притом что с ИБП 3000 ВА и батареей аккумуляторов я остаюсь в эфире около 6 часов.
ИМХО лучше с пониженной мощей вещать, чем вообще выпадать из эфира...

кирнасов

нижний ломов

Пользователь №: 29

27.07.2015
19:31:10

Ссылка

Цитировать выделенное

этого))достаточно... у меня киловатники так и работают))) если уж пропала сеть то пропала)) пока все вроде в норме работает.
Алесис у тебя ж 100ватник стоит)))чего людей мутишь??))

alexis

ОФрУ

Пользователь №: 56

27.07.2015
20:41:15

Ссылка

Цитировать выделенное

Цитата:

Алесис у тебя ж 100ватник стоит)))чего людей мутишь??))

А в чём вопрос снизить Рвых. со 100 ватт до 30-50 ватт? Нужно смотреть ширше на вещи.

A_A_A

ЮФО
ICQ: 428941864

Пользователь №: 1681

27.07.2015
21:35:42

Ссылка

Цитировать выделенное

Цитата:

Притом что с ИБП 3000 ВА и батареей аккумуляторов я остаюсь в эфире около 6 часов.

Поделитесь инфой: какой ИБП, какие и сколько аккумуляторов, как подключены?

vlad

Москва

Пользователь №: 1744

27.07.2015
23:50:00

Ссылка

Цитировать выделенное

BOV, если в передатчике стоит нормальный ИИП, типа Meanwell серия PSP, то никаких дополнительных мер предпринимать не надо, корректор сети в нем есть, шумит мало, к сетевым помехам не восприимчив, при ударе молнии защищает оконечные каскады усилителя (проверено лично) и может работать не только с синусом.

alexis

ОФрУ

Пользователь №: 56

28.07.2015
07:51:23

Ссылка

Цитировать выделенное

Цитата:

Поделитесь инфой: какой ИБП, какие и сколько аккумуляторов, как подключены?

Вот такой ИБП DNS Pure Power 3000VAhttps://market.yandex.ru/product/8480133?hid=91082&clid=502
Брал 2 года назад ещё за 7500 руб.
Доработал. вынес греющиеся стабы КРЕН на отдельный массивный радиатор. Поставил пару кулеров, один на 80 мм - обдув радиаторов силовых ключей, второй на 120 мм - обдув силового трансформатора.
Внутренние аккумуляторы 4 шт. вообще вынул, чтоы увеличить свободное пространство.
Внешняя батарея собрана из 56 шт. акков 12 в, 7,2 а/ч. 4 группы по 14 шт. В каждой группе акки соединены параллельно обеспечивая 12 в и порядка 100 а/ч. Группы соединены последовательно для получения напряжения 48 вольт (ИБП питается таким). В итоге батарея 48 вольт 100 а/ч. Акки хоть и не новые, нго достались даром от плановой замены на одном предприятии, емкость вроде хорошо держат. Можно и другие акки использовать, у кого что имеется под рукой...

alexis

ОФрУ

Пользователь №: 56

28.07.2015
07:54:43

Ссылка

Цитировать выделенное

...да и автоматика включения кулеров предусмативает их включение только в режиме работы ИБП (отстуствие сети), потому как в обычном режиме там ничего не греется особо. И ещё сделано управление через реле, замыканием части делителя резистров в цепи смещения затворов в УМ передатчика, тем самым чуть подзапирая УМ и снижая Рвых.

BOV

NNN

Пользователь №: 4381

28.07.2015
11:14:39

Ссылка

Цитировать выделенное

спасибо, передатчик vigintos.
оставим тогда так, напрямую в сеть